          冷庫中壓縮機離蒸發器越近越是好,這樣不僅易維修,而且散熱較好。安裝早室外要注意防雨,主機位四角需要安放防震墊片,水平安裝牢固,注意安全不易被人碰著。


      1、銅管排放

          所有銅管需分別穿保溫管與同方向電線一起用空調扎帶一起包扎好,盡量走直管樣并分段固定,保溫管與保溫管接頭處用電工膠布密合。 


      2、 散熱器安裝

          散熱器安裝位置離主機越近越好,最好在主機偏上位,散熱器安裝位具備最佳散熱環境,吸風口不能對著其它設備出風口,特別是油性氣體,出風口不能短路及對著別處窗口(特別是居民居住的窗口)和設備,離地應有2M 高,安裝水平牢固防震。


      3、電器導線性能配置

          導線線徑達到要求,接頭牢固,需保護穿管則不能省,接電正確。導線進蒸發器接線盒孔,需硅膠密封,接燈如是 36V 電以上則需接地線,主機電柜內進電需三相五線制,冷庫要有可靠接地。


      4、制冷系統連接

          因主機冷凝器、蒸發器在廠里都經過打壓密封,因此開封時,都應有壓力,可查是否有漏,出廠銅管應兩頭有封塵措施,施工時也要注意隨時密封,以防水灰塵進入管內,冷凝器→主機→蒸發器,銅管連接以焊接方法,接口牢固美觀。


      5、電線排放

          所有電線除用空調扎帶扎好外,冷庫需用波紋軟管或走線槽穿管保護,溫度顯示導線盡量不與電線靠在一起。


      6、溫控探頭安裝

          探頭與溫度顯示探頭一齊穿入庫內蒸發器回風口,且懸空,化霜溫控也固定在天板上,探頭另穿孔入庫內蒸發器回風口,探頭插入翅片中(不能靠近電熱管),溫控及化霜溫控固定在庫內蒸發器后一角,所有接線處密封。


      7、平衡窗安裝

          不要裝在顯眼處及出風口立板上,高度為立板上部下來 200MM 開孔。


      8、庫板的密封

          所有貫穿庫板的部件,庫板與部件縫隙需用密封膠密封。


          以上內容由彤昌冷凍機電整理提供,更多冷庫設備資訊請瀏覽彤昌官網,也可咨詢我司服務熱線或微信客服。